x_dwing написал(а):
Так, господа Veda и admin_triada:
УЗО стоит недешево. Качественное, на 1 фазу - 30$ если ты не оптовик.
Можно попробовать сделать упрощенную схему заземления - провести земляной провод от щитка в квартиру.
корпус (дин-рейки и прочая фигня) внутри щитка заземлены (по всем гостам так должно быть. проверяется легко с помощью тестера). вот к ним болтом крепим земляной провод и тянем его к компу и прочей высокотехнологичной технике. Наличие УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО только в проводке с заземлением, идущей в ванную комнату (те если у вас там земли нет, то, в общем случае, УЗО в квартире необязательно)
Не надо грех на душу брать - ведь кто-то послушается, а потом кого-то элементарно убьет. Заземлен щиток в ТЭП (на подстанции). И не по ГОСТ, они тут не при чем, а по ПУЭ. А от входного щитка многоквартирного дома идет аллюминевый (медных не встречал) толстый ноль. И если он, по каким-то причинам будет разорван, например, элементарно отгорит от клеммы, то напряжение на нем может оказаться каким угодно, вплоть до 380. УЗО измеряет утечку защищаемой цепи. И в жилой квартире, где потенциалы выравнены, глубоко по барабану сколько вольт на защитном нуле. Главное, что везде, кроме защищаемой УЗО цепи одинаково. А если хватануться за защищаемую цепь, то УЗО разомкнет цепь до того, как почуствуешь удар тока.
Заземление, конечно можно сделать самому. Вот только, например, для медного провода сечением 4мм2 максимальное удаление от дна ямы заземления должно быть не более 50 м. Если живете выше 10-го этажа - боюсь это уже будет просто не реально (3 метра на этаж, 10 метров - минимальное удаление от дома и на закапываение провода, остальные 10 метров на разводку по квартире).